关于AD采集电路帮我看下

R1是信号输入端,输入信号是45HZ-60HZ的交流高压信号,是半波的。R1,R2是将信号分到5V单片机可以采集以内。但是现在
问题是C1,R3,C2参数该怎么定。最开始都是用104,用示波器发现在信号后半波,就是正弦信号达到最大后开始小的那边,波
形变掉了,时间变成比前半波上升的时间长。应该是电容太大了,造成放电时间来不及。。请问下,这些电容该怎么定参
数。忘大虾指教下,或者说电路需要改进?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
谁跟你说天字二号房在天字一号房隔壁的?
社区口号:开发路上不能单打独斗,帮助需要帮助的人,是对帮助过你的人最大的感谢!
这个频率恐怕电容要足够小吧,几十pF的试试看。电阻也太大了,计算下电流吧
社区口号:开发路上不能单打独斗,帮助需要帮助的人,是对帮助过你的人最大的感谢!
电阻差不多把,不是太大,R2作为采样电阻就和前面的200K配的,没什么问题,把电容改小试试,我个人认为电路应该是没问题。。